zumindest das RL-MV ist nicht richtig angeschlossen
Geschrieben von monopoel-stefan am 10. Oktober 2023 17:35:30:
Als Antwort auf: allgemeine Antwort: Aufbau geschrieben von illuf am 10. Oktober 2023 14:22:55:
hallo ulli,
du schreibst zum RL: von tandempumpe zum mv auf anschluss 3. richtig wäre anschluss 1, denn der ist der eingang, ausgang sind 2 und 3.
davon abgesehen:
hörst du das MV schalten ? ( muss man hören)
hast du die spulen geprüft ? (spulentester hilft enorm)
liegt im geschalteten zustand spannung an kl. 1 des E-anschlusses und Masse an Kl. 2 an ?
gruss,
stefan
- doch schon, Zahlen waren willkürlich... illuf 10.10.2023 21:01 (0)