Steckdose ohne Schutzleiter


[ FMSO.DE - Fahren mit Salatöl (deutsch) ]


Geschrieben von Obi am 23. November 2023 20:41:46:

Als Antwort auf: Re: Toaster, FI geschrieben von Uli S. am 23. November 2023 10:10:07:

Hallo Uli,
im Haus meines Bruders gab es eine unfachmännisch angeschlossene Steckdose ohne PE-Leiter. Wenn man Wasserhahn und Spülmaschinengehäuse gleichzeitig angefasst hat, bekam man eine gewischt. Die Y-Kondensatoren im Entstörfilter der Spülmaschine brachten mich bei der Messung zusammen mit Fr. Wagner auf den richtigen Weg. Wir hatten lustige (das "lustig" mit "ä") 115V auf allen Messgeräten vom Spülmaschinengehäuse gegen die Wasserleitung.

Meine Physik-Guru-Guru sagten übrigens immer wieder, dass Wechselspannung mit der selben Nennspannung gegenüber Gleichspannung gefährlicher sei, weil der Scheitelwert der Wechselspannung das sqrt(2)-fache der Nennspannung beträgt. Die Nennspannung einer Wechselspannung ist ja über eine Gleichspannung definiert, die an einem ohmschen Widerstand die gleiche Heizleistung wie die zu vergleichende Wechselspannung erbringt.

Gruß,
Obi