Du Ulf - es ist was anderes 5 bis ??cm Estrich auf 70° hochzujagen, als nen Wandputz.

Den höchsten Schaden hatte ich mal in München aufzunehmen. Da hatte der Bodenleger in der Nachbarwohnung was gemacht und dann das Estrichaufheizprogramm in der Regelung angeworfen. Endtemperatur 70°. Er hat nur nicht daran gedacht, dass damit auch alle anderen FBH`s im Haus mitmachen. Wo jemand da war, konnte man ja runterregeln, aber genau in der Einen waren die Eigentümer in Urlaub. Teure Holzböden und Fliesen waren danach nur noch Schrott, der Estrich hatte deutliche Risse und es stand eine 6 stellige Schadenssumme im Raum. Ich konnte nachweisen, dass auch der Sicherheitstemperaturbegrenzer überbrückt war. Keine Ahnung, wie das ausgegangen ist, aber bestimmt nicht gut für den Bodenleger.