Re: ..die AGM ist schon wieder aufn Marktplatz..


[ FMSO.DE - Fahren mit Salatöl (deutsch) ]


Geschrieben von Uwe FDS am 17. August 2014 09:02:48:

Als Antwort auf: ..die AGM ist schon wieder aufn Marktplatz.. geschrieben von maik berthold am 16. August 2014 23:20:25:

Hi Maik,

>Sinus-WR haben wirklich ein N-Leiter, Rechteck-WR haben nur einen "+/-Umschalter" zwischen den beiden Polen.

Der N wird aber nicht durch das Gerät zum N, sondern durch die externe Beschaltung. Da gibt es zwischen Sinus, Trapez und REchteck keinen Unterschied.

Das ist nicht nur bei Wechselrichtern so, sondern auch im Stromnetz. Trafowicklungen werden auch nur "umgepolt", und sind ansonsten absolut symmetrisch.


Viele Grüße

Uwe

Wie lesenswert findest Du diesen Beitrag?                 Info zur Bewertung




Antworten:


[ FMSO.DE - Fahren mit Salatöl (deutsch) ]