Re: Heizungsstart bzgl Ölbrenner schön gerechnet zu haben getan
Geschrieben von Gary am 30. Oktober 2014 00:46:23:
Als Antwort auf: Re: Heizungsstart bzgl Ölbrenner geschrieben von Gary am 30. Oktober 2014 00:23:40:
Erst mal möchte ich mich bei allen bedanken die mich zum nachrechnen gebracht haben.
Mein Brenner lüftet 10 Sekunden, bei 2l HL/h würde er in Betrieb da 4,7 Gramm Öl verbrennen. Dazu bräuchte man 75 Gramm Luft, etwas Luftüberschuß ist schon dabei.
Bei 30° DeltaT (15° Zuluft, 45° Abluft) sind das stolze 2,2kJ je Start.Bei 5 Starts je Stunde und 4000 Betriebsstunden sind es 44 MJ.
Jetzt bin ich mit öfter mal aufrunden bei 1l Öl "Energie" die mein blöder Brenner lüftet.
Beim ausschalten ist er aus, keine Nachlüftung.
Schön das wir drüber geredet haben
Gruß Gary
- Der Pufferspeicher Gary 30.10.2014 13:37 (5)
- Re: Verluste über die Anschlüsse marcel-der-franzos 02.11.2014 20:50 (0)
- Viel Erfolg in Deinem neuen Wirkungsfeld, noch ein Tipp: Frank S. 30.10.2014 14:12 (3)
- Re: Viel Erfolg in Deinem neuen Wirkungsfeld, noch ein Tipp: Gary 30.10.2014 14:59 (2)
- Klappt nicht gehört zum Handwerk... (ohne Text) Horst E 30.10.2014 16:10 (1)
- Re: Klappern auch! (ohne Text) Jockel 31.10.2014 06:33 (0)