Der Pufferspeicher
Geschrieben von Gary am 30. Oktober 2014 13:37:21:
Als Antwort auf: Re: Heizungsstart bzgl Ölbrenner schön gerechnet zu haben getan geschrieben von Gary am 30. Oktober 2014 00:46:23:
Moin,
nur mal kurz geguckelt :
Hier einige Richtwerte für Wärmeverluste eines Pufferspeichers:
Bei einem Volumen von 400 l, einer Isolierschicht von 15 cm Mineralwolldämmung und einer mittleren Temperatur von 35 Ú C im Speicher kann mit einem Verlust von 0,5 kWh/Tag gerechnet werden. Bei einem Volumen von 1000 l sind mit 0,8 kWh/Tag zu rechnen.Bei einer mittleren Temperatur von 55 Ú C muss mit einem Verlust von 0,9 bis 1,7 kWh/Tag gerechnet werden.
Von diesen Werten kann man auch ausgehen, wenn statt der 15 cm Mineralwolldämmung 10 cm PU-Schaumdämmung verwendet wird.