Vernünftige Dampfsperre Re: OT Sandsteingebäude dämmen
Geschrieben von Frank S. am 13. August 2015 01:28:27:
Als Antwort auf: OT Sandsteingebäude dämmen geschrieben von Manuel [ER] am 12. August 2015 21:56:54:
Moin Manuel,
es geht z. B. mit 100 mm PUR alukschiert innen, die EnEV09 zu erreichen.
Bei PE-Folie und Dämmplatten wird die Tauwasserzone angezeigt, aber unter "Feuchtigkeit" wird ausgeführt:Schimmelschutz
Die Oberflächentemperatur der Innenseite beträgt 18,4 °C was zu einer relativen Luftfeuchtigkeit von 55 % an der Oberfläche führt.
Unter diesen Bedingungen sollte nicht mit Schimmelbildung zu rechnen sein.Der Sandstein zieht evtl. Feuchtigkeit aus dem Fundament, mit Dampfsperre und Dämmung bleibt er aber vom Wohnraumkondensat verschont. Ohne Außendämmung kann er immerhin die Feuchtigkeit nach außen wegtrocknen.
Mit Außendämmung (egal wie dick und teuer) besteht die Gefahr, dass die Sandsteinwand durch die massive Kältebrücke zum Fundament und Dachboden kalt bleibt und Wohnraumfeuchtigkeit daran kondensiert.
Grüße - Frank
- Re: Vernünftige Dampfsperre Re: OT Sandsteingebäude dämmen Johannes D 13.08.2015 11:21 (2)
- Re: Vernünftige Dampfsperre Re: OT Sandsteingebäude dämmen Franky 13.08.2015 22:59 (1)
- der Vadder hat wohl gekauft, aber nur 500 EUR runter (ohne Text) Johannes D 14.08.2015 08:21 (0)