Magentventil kannze knicken !
Geschrieben von Werner am 24. April 2016 01:57:37:
Als Antwort auf: Kühlwasserdurchfluss Elektrisch regeln geschrieben von smiliedriver am 23. April 2016 22:48:46:
Moin,
Magnetventil macht auf oder zu. Das kannste höchsten takten . . . (kein ernstgemeinter Vorschlag)
Im Heizungsbau gibt es rel. preiswert echte Regelventile. Die kannst Du manuell und/oder per Thermostat ansteuern. Allerdings kommen die meist mit 230 Volt daher. Mußte mal selbst gugeln, ob die auch mit 12V zu haben sind - könnt ich mir vorstellen.
Gruß
Werner
- nich knicken ! mehrfach einstricken schumi 24.04.2016 21:24 (0)
- Takten waldi 24.04.2016 09:11 (2)
- Re: Takten smiliedriver 24.04.2016 10:20 (0)
- Re: Takten 300CD 24.04.2016 09:43 (0)