Re: OT: Irrsinn Netzfrequenz - 50/60Hz
Geschrieben von Schorsch am 05. April 2018 12:14:08:
Als Antwort auf: Re: OT: Irrsinn Netzfrequenz - geschrieben von Karola am 04. April 2018 15:28:44:
Servus,
weil er schneller dreht....:-)Leistung ist ja 2 mal 3,14 mal Umdrehungen pro Sekunde.
Bei gleichen Drehmoment also 1/5 mehr Leistung.Am einfachsten ist der Vergleich zwischen einen 2 und 4 poligen Motor gleicher Leistung.
Da wiegt der 2 polige (als Asynchron knapp 3000 1/min) auf viel weniger als der 4 polige (knapp 1500 1/min).
Oder ein Beispiel aus meiner näheren Umgebung:
Einphasenlüfter mit 230V und Anpasstrafo mit mehreren Abgriffen 380/400/460/480V
bei 50Hz 690W 1360 1/min.
bei 60Hz 1050W 1440 1/min.
Wohlgemerkt bei der gleichen 230V Spannung am Lüfter.
Wobei Lüfter/Pumpen Strömungsmaschinen sind mit quatratischen Last/Drehzahl Kennlinie.Schönen Gruß, Schorsch