Moin,
ich messe inzwischen auch immer mit Gerät, hab sogar zwei Geräte und vergleiche. Die zeigen beide in fast allen Fällen das gleiche an, gelegentlich ist bei einem Mal die Anzeige 1 Volt anders.
In den großen Werken kenne ich die Regel auch. Freischalten, Kennzeichnen, Sichern, freigeschalteten Bereich auf Spannung prüfen. Das mit dem Kurzschließen wird tatsächlich nicht immer gemacht. Unter den E-Kollegen habe ich mal gehört, dass es vorgekommen ist, beim Wiedereinschalten der gelegte Kurzschluß vergessen wurde und es dann entsprechend zum Sicherungsfall kam. Das muß dann irgendwie dokumentiert werden und ist vermutlich peinlich.
Ich darf als Nichtschaltberechtigter so etwas nicht anfassen und werde mich auch tunlichst davor hüten.
Gruß
Werner