Re: Neuer Perkins Motor auf Pflanzenöl


[ FMSO.DE - Fahren mit Salatöl (deutsch) ]


Geschrieben von Peter vdl am 12. Februar 2015 19:42:34:

Als Antwort auf: Re: Neuer Perkins Motor auf Pflanzenöl geschrieben von Stefan S. am 11. Februar 2015 19:58:02:

Moin Stefan,

> Das einzige was der DI definitiv nicht mag ist permanenter Kaltlauf ohne Last,
und das _könnte_ beim BHKW vorkommen wenn die Wärmeentnahme ungeregelt stattfindet.

Dann haste aber nen echten Exoten, und den mit Konstruktionsfehler. Normalerweise werden BHKW ja Wärmegeführt, da könnte es passieren wenn die Hütte komplett ausgekühlt ist, daß es Kaltlauf sieht. Aber Wärmegeführt heißt ja auch, Strom wird zu jeder Zeit in jeder Menge abgenommen, unsere kennen deshalb nur Vollast oder Aus, die erste Bedingung kann nicht eintreten. Damit sie eintreten kann muß es zusätzlich Stromgeführt sein, nur Stromgeführt alleine reicht auch wieder nicht. Davon mal ab, ne BHKW-Einbindung mit Temperaturregelung ist doch ganz einfach, mach ne Rücklaufanhebung mit ner frequenzgeregelten Pumpe, und die Pumpenfrequenz regelste nach der Temperatur. Hier mal die Schaltungen, die wir so bauen. Früher gingen wir auch über Thermostaten, mit den Schaltungen biste aber flexibler und sie sind Ausfallsicherer.

Rußige Grüße
Peter

Wie lesenswert findest Du diesen Beitrag?                 Info zur Bewertung




Antworten:


[ FMSO.DE - Fahren mit Salatöl (deutsch) ]