PV (Halb- oder Hybrid-) Inselbetrieb ist dein Stichwort.


[ FMSO.DE - Fahren mit Salatöl (deutsch) ]


Geschrieben von Peter vdl am 17. Februar 2016 18:33:03:

Als Antwort auf: Re: ot honda notstrom mit gas? geschrieben von alfred am 17. Februar 2016 17:09:47:

Moin Alfred,

Bei allem, was Netzparallel arbeitet muß ne Sicherheitsschaltung rein, daß wenn das Stromnetz weg ist die Brocken, die die Leitung wieder unter Spannung setzen können mit wegschalten und erst wenn das Netz wieder da ist wieder zu schalten. Der Monteur, der irgendwo an der Leitung arbeitet will halt nur einen Schalter bedienen und mag's gar nicht wenn er gegrillt wird...

Das bedeutet wenn du Notstrom fahren willst muß nen Umschalter ins System, der das Netz vom Haus nimmt und dann erst auf den Notströmer umschaltet. Oder du nimmst nen Umrichter, der das für dich automatisch erledigt, der kann dann wenn's nicht der billigste ist auch dein Haus - oder den Teil, den du permanent unter Spannung haben willst - aus nem Akku für ne weile weiter versorgen. Das ist das, was ne USV macht. Nebenbei: Wenn's nen rückstromfähiger Umrichter ist kannst du auf der "USV-Seite" deine PV anklemmen, dann liefert die dir auch Strom, wenn das Netz weg ist. Ist halt dann die Frage, was der Umrichter mit dem Strom, den du nicht direkt verbrauchst anfängt.

Rußige Grüße
Peter

Wie lesenswert findest Du diesen Beitrag?                 Info zur Bewertung




Antworten:


[ FMSO.DE - Fahren mit Salatöl (deutsch) ]