Re: Phasenlage kann geringfügig Schwanken...


[ FMSO.DE - Fahren mit Salatöl (deutsch) ]


Geschrieben von Schorsch am 31. Mai 2024 16:38:45:

Als Antwort auf: Re: Phasenlage kann geringfügig Schwanken... geschrieben von Werner am 31. Mai 2024 16:05:06:

Servus Werner,
Du schriebst:

Xxxxxxx
Und wer in bedenklichen Phasenversatz kommt, darf halt nicht mehr mitspielen, bzw. trennt sich schon aus Eigenschutz vom Netz.

Zu naiv gedacht ?
Xxxxxxxx

Sagen wir mal, das Hauptnetz fährt mit 50 Hz. Erzeugung/ Verbrauch 50 GW.
Dann will dein 10 KW synchron Generator 50,01 Hz machen....
Tja, da würde dessen Strom sehr stark ansteigen (Phasenlage Spannung=Differenz Spannung wird immer größer) und die Schutzeinrichtungen/Sicherung wurde fallen.

Wenn nun Generatoren mit 10GW versuchen die Frequenz zu erhöhen, wird sich am Hauptnetz schon was tun...

Vor Jahren gab es doch eine Vorgabe,wie sich PV WR verhalten müssen,wenn die Frequenz außerhalb der Toleranz fährt.
50,2 Hz?
Große WR dürfen hier nicht schlagartig ab/ zu schalten sondern gestuft um das Netz zu stabilisieren.

Wenn nach Stromunterbrechung Netzersatz Anlagen ein Gebiet versorgen, sind mittlerweile die PV WR ein Problem...Ein Arbeitskollege der damals beim Eisregen mit dem THW in Slowenien war erzählt mal:

Bei uns ( BRD) fährt er mit der Anlage die Frequenz so weit hoch, das sich die PV WR vom Netz trennen, nur dann macht der Generator Regler keine Probleme.
Mit 50hz kommt der Generator Regler der Netzersatzanlage nicht klar weil es zu negativ Last im Versorgungsgebiet kommen kann.
Schönen Gruß Schorsch