Re: Spulen und Spannungen
Geschrieben von AudiJörg am 18. August 2025 06:30:29:
Als Antwort auf: Spulen und Spannungen geschrieben von Heinz am 17. August 2025 11:27:56:
Moin,
das passt soweit alles, sehr gut geschrieben.
Mein Brötchengeber gibt die Ventile mit +/- 10% Spannung im Datenblatt an, funktionieren tut noch einiges mehr.Zusätzlich gibt es, allerdings natürlich nicht zu Automotive-Preisen, Spulen, die für den Anzug, je nach Spulengröße 85 W für ne halbe Sekunde nehmen und dann auf 8,5 W absenken.
Ziel sind weniger Wärme und im Betrieb auch weniger Energie. Bei Anlagen mit großen Stückzahlen ist das interessant, im LKW sicher weniger.
Umgebungstemperaturen sind mit 70-85°C angegeben, aber auch hier mit ordentlichen Sicherheiten.
Gruß
Jörg
- SEW nutzt zweistufige Anschaltung... Joachim S 18.08.2025 09:08 (3)
- Re: SEW nutzt zweistufige Anschaltung... AudiJörg 18.08.2025 12:05 (2)
- Re: SEW nutzt zweistufige Anschaltung... Werner 19.08.2025 00:19 (1)
- Re: SEW nutzt zweistufige Anschaltung... AudiJörg 19.08.2025 07:01 (0)