Re: Polumschaltbarer Motor. Soll an FU... Schorsch und andere Experten?


[ FMSO.DE - Fahren mit Salatöl (deutsch) ]


Geschrieben von Joachim S am 18. Mai 2025 22:48:49:

Als Antwort auf: Re: Polumschaltbarer Motor. Soll an FU... Schorsch und andere Experten? geschrieben von Pölpantscher am 18. Mai 2025 21:17:49:

Hi Gernot,

1 zu 2 passt.

Das Typenschild hab ich nicht gesehen. Alles finster, unzugänglich und schwarz verschmiert...

Aber es scheint hinzuhauen. Hab das fast ne Stunde so laufen lassen. Wird nicht warm, nix kaputt.

Zum Parametrieren... Der FU (Danfoss VLT) ist recht komfortabel. Hab die Nenndrehzahl auf 1400 eingestellt, das passt. Konnte ich auf der Tabelle am Getriebe sehen.

Der Nennstrom wäre jetzt interessant. Hast du ne Faustformel was ich einstellen soll?

Sagen wir, der FU zeigt bei Leerlauf und 50 Hz nen Strom von 2 Ampere an, was wäre ein guter Wert? Geht ja im Grunde nur drum, dass der FU bei Überstrom abschaltet...

Nennspannung hab ich 380 Volt eingestellt. War ja damals so.

Gruss Jo