Re: OT: Frequenzumrichter, Frage an die Strömer
Geschrieben von Joachim S am 08. Juli 2016 14:15:42:
Als Antwort auf: OT: Frequenzumrichter, Frage an die Strömer geschrieben von Werner am 08. Juli 2016 13:45:56:
Hi Werner,
der Hintergrund ist wohl folgender:
FUs für kleine Leistungen werden versorgungsseitig oft nur an eine Phase angeschlossen, also an 230 Volt.
Damit kriegen sie keine Zwischenkreisspannung hin, um einen üblichen 400-Volt Industriemotor ausreichend zu versorgen. Dann schließt man diese Motoren eben statt im Stern (default) im Dreieck an. So machen wir es jedenfalls in der Firma oft, so in der Leistungsklasse bis 750 Watt rum. Die Motoren die wir so verwenden verfügen über einen Klemmkasten, in dem man durch Umsetzen von Brücken zwischen Stern und Dreieck wählen kann.
Bei 3 kW würden wir den FU dreiphasig kaufen. Dann kann man den Motor auch wieder ganz normal im Stern anklemmen.
Mit anderen Worten, kommt mal wieder alles aufs Detail an. Mit einem FU für 3-phasige Versorgung bist du auf jedem Fall auf der sicheren Seite.
Hast du denn schon einen konkreten Motor?
Gruss Jo