Hallo nochmal,
die Feuerung kriegt durchaus genug Luft und die Regelung auf 60° stimmt auch. Da achte ich schon drauf, als Feuerwehrmann war ich schon beim Schornsteinbrand dabei und den möchte ich bei unserem Reetdach nicht erleben. Der Feuerraum ist jedenfalls fast weiß bis auf schwarze Ecken an der Glasscheibe.
Der Glanzruß entsteht meines Erachtens in der Startphase, wenn der Kessel noch Raumtemperatur hat und der erste feuchte Qualm aufsteigt. Das entstehende Kondensat brennt später nur noch fest.
Ich dachte vielleicht ein Büschel 3-mm-Federdrähte in einer Hülse zu bündeln und per Fliehkraft wirbeln zu lassen.
Irgendwie so
Grüße - Frank
- HD-Reiniger ne Option? Peter vdl 07.01.2025 19:57 (0)
- Re: Ja genau! Ca. 2 mm Glanzruß Werner 06.01.2025 11:52 (1)
- Re: Ja genau! Ca. 2 mm Glanzruß....Umwälzpumpe vor dem heizen ein... Schorsch 07.01.2025 12:30 (0)
- Lötlampe? Uli S. 05.01.2025 22:23 (4)
- Auspuff ausbrennen Werner 06.01.2025 12:03 (3)
- Man kann ja ... waldi 06.01.2025 22:16 (1)
- Ja, das waren noch Zeiten :) Werner 06.01.2025 23:05 (0)
- Re: Auspuff ausbrennen Uli S. 06.01.2025 22:05 (0)